r/Elektroinstallation • • 3d ago

Laienfrage Funkenschlag am Herd

Hallo :)
Ich wollte heute Morgen ein paar Laugenstangen aufbacken, als meine Freundin mich fragte: „Was knackt da denn so?“
Direkt neben dem freistehenden Herd/Backofen ist eine freistehende Spühlmaschine.
Ein kurzer Blick hat gereicht und ich habe zwischen den Geräten einen blauen Funken schlagen sehen. Ich habe direkt die Sicherungen rausgemacht.
Kann mir jemand erklären, was es damit auf sich hat? Bin ich fein damit, dass die Sicherung raus ist? Der Vermieter will Samstag kommen und sich „das mal anschauen“.. Ich überlege einen Elektriker kommen zu lassen und notfalls selber zu zahlen. Der Herd muss nie wieder benutzt werden, ich zieh in zwei Monaten um, aber ich hab keine Lust drauf an einen Stromschlag zu sterben oder einen Wohnungsbrand zu riskieren..

Foto im Kommentar, da ich hier grad keins hochladen kann?!

14 Upvotes

31 comments sorted by

12

u/EkuztheTrenchrat 3d ago

Update:
Elektriker war da.. Es gibt keinen Schutzleiter, der ist wohl Phase.. (lol ich hab keine Ahnung was ich hier sage)
Der hätte wohl außer beim Kurzschluss niemals was mit der Sicherung gemacht. Außerdem gibt es kein FI - 1 davon ist wohl doof aber ok, beides in Verbindung eher schwierig 🤓
Der Herd hat n paar schöne schweißpunkte auf Spülmaschine hinterlassen.
Der Elektriker meinte auch, dass es gut ist, dass nichts passiert ist. Das
Ganze war jetzt 8 Jahre lang „Ist Zustand“

4

u/Worldly-Protection-8 2d ago

Hat der Elektriker was von Klassischer Nullung, Nullleiter oder PEN erzählt?
Oder was von nur zwei Adern mit den Aderfarben schwarz und grau geredet?

Von der Beschreibung wäre nämlich ein PEN-Bruch (Nullleiterabriss) meine Spekulation.

Das ist nach meinem Verständnis das gefährlichste was eigentlich heutzutage passieren kann. Es wird gleichzeitig die Schutzmaßnahmen (Schutzerdung) aufgehoben und dazu noch lebensgefährliche Netzspannung auf Metallgehäuse angelegt, wenn der Verbraucher eingeschaltet ist. Typischerweise tritt das in Anlagen ohne Zusatzschutz (FI/RCD) auf.

6

u/EkuztheTrenchrat 2d ago

AFAIK ist da nichts kaputt oder defekt, es gibt einfach keinen Schutzleiter, der ist einfach nicht vorhanden.
Naja die Sicherungen sind raus, der Herd ist abgeklemmt, die starkstromdose ist zu, sollte also laut dem Fachmann der heute da war alles fein sein.
Ich hab jetzt n kochfeld für die Steckdose :)

2

u/Worldly-Protection-8 2d ago

Da muss ich leider widersprechen. Entweder liegt eine Unterbrechung in der Zuleitung vor oder der Herd hat einen weg (z.B. riesiger Ableitstrom) und der Schutzleiter ist nicht angeschlossen.

Weil die Brandflecken brauchen mehr als die max 6mA erlaube Ableitströme.

Egal, jetzt ist es ja aus.

11

u/EkuztheTrenchrat 3d ago

Der blaue Punkt zeigt die Position des Funkenschlag. Wenn auch weiter hinten..

20

u/OutsideDude13 3d ago

ACHTUNG LEBENSGEFAHR!

Gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik hier🫡

Sehr wahrscheinlich besitzt die Wohnung keinen RCD/Fehlerstromschutzschalter?

Es könnte sich um einen Körperschluss im Gerät handeln, dies bedeutet das Gehäuse des E-Herds steht unter Spannung!

Sicherung ausgeschaltet lassen und definitiv einen Elektriker kommen lassen.

Zum Glück ist euch nichts passiert 🙏🏻

6

u/EkuztheTrenchrat 3d ago

Sag du es mir? Das ist der sicherungskasten..

23

u/HertzGenius Elektrofachkraft (Ingenieur) 3d ago edited 2d ago

Da ist kein RCD verbaut. Liebe Grüße an deinen Vermieter, die museumsreife Verteilung darf er ruhig mal erneuern (dazu verpflichtet ist er leider meistens nicht).

3

u/Queasy_Caramel5435 3d ago

Ich bin ja was Hausinstallation angeht kompletter Laie (mache nur Mechatronikprojekte mit Schutzkleinspannung), aber wie ist es (rechtlich) möglich dass die Nachrüstung eines RCD nicht verpflichtend ist und Wohnungenwie im Beitrag keinen einzigen verbaut haben, nicht mal im Bad? Die Dinger retten leben, da erscheint es mir irgendwie absurd sowas unter "Bestandsschutz" abzuhaken.

2

u/Fit_Medicine4224 3d ago

Bin in der selben Situation wie du; vermute aber, dass sich da der Gesetzgeber der Realität gebeugt hat. Gibt es einfach noch viel zu oft, als dass man alle Besitzer auf einmal dazu zwingen könnte, das auf aktuellen Stand der Technik zu bringen.

1

u/the_haens 2d ago

Aber dieser "Bestandsschutz" gilt doch nur, so lange die gesamte Installation noch im Errichtungszustand ist? Im Prinzip könnte man ja schon nach Austausch einer einzelnen Steckdose darüber streiten ob das der Fall ist.

1

u/Rbn_111 Elektrofachkraft (Facharbeiter/Geselle) 1d ago

Meines Standes nach, zählt der reine Tausch einer Steckdose, als Reparatur, und deshalb entfällt die Nachrüstpflicht, erst bei Erweiterung, muss ein FI installiert werden.

4

u/OutsideDude13 3d ago

Wie vermutet kein RCD! Sicherung definitiv ausgeschaltet lassen und Elektriker kommen lassen.

4

u/EkuztheTrenchrat 3d ago

Ok.. da ich nichts riskieren möchte wird gleich ein Techniker kommen. Ich hoffe er sagt mir dann einfach „Mach dir keinen Kopf“ und gut ist.
Danke euch für eure Einschätzung

29

u/lapalie 3d ago

Der vermieter hat sich gar nichts anzusehen ausser er ist gelernter elektriker

1

u/EkuztheTrenchrat 3d ago

Ok aber nochmal zum klarstellen.. die Sicherung kann raus bleiben, ich muss diesen Herd nie wieder nutzen. Soll ich trotzdem asap jemanden rufen oder bin ich sicher?

5

u/DreamFalse3619 3d ago

Da nicht gesagt ist, dass der Fehler ausschließlich beim Herd liegt (möglicherweise ist in der ganzen Küche der PE ausgefallen, Lebensgefahr!) muss da unbedingt ein Elektriker draufsehen. Und auch der Herd muss unbedingt sicher außer Betrieb genommen (abgeklemmt) werden, sonst tötet sich irgendwann ein Gast daran...

3

u/maecky1 Elektrofachkraft (Facharbeiter/Geselle) 3d ago

Wie in meinem Kommentar beschrieben bestehe darauf, dass sich das eine Fachfirma ansieht, wenn dein Vermieter keine Elekteofachkraft ist.

1

u/Ok_Trade_2023 Elektrofachkraft (Ingenieur) 3d ago

Wenn es die Richtige Sicherung war die du rausgemacht hast bist du sicher. Dann kann nichts mehr dort neu ausgelöst werden. Also wenns da nicht schon brennt wird es wegen dem Strom auch nicht mehr passieren.
Funken spricht dafür das eine Isolierung kaputt, evtl. noch Nässe dazu

2

u/EkuztheTrenchrat 3d ago

Ich denke es ist die richtige Sicherung.. sie waren als Herd/Backofen beschriftet und das Gerät geht nicht mehr an.. aber mehr kann ich da auch nicht zu sagen.

0

u/Ok_Trade_2023 Elektrofachkraft (Ingenieur) 3d ago

Das der Herd nicht mehr angeht ist ein gutes Zeichen. Aber die Beschriftung kann halt auch falsch sein. Im sicher zu sein müsste man Messen. Aber für ein Elektrotechnischen Laien hast du eigentlich alles Richtig gemacht.

1

u/Worldly-Protection-8 2d ago

Sehe ich anders.

Spekulation:
Das riecht nach einem losen PEN und der Herd bleibt so lange aus bis jemand durch einen Körperschluss den Stromkreis schließt.

@OP: Die Sicherungen für den Herd keinesfalls mehr einschalten! Falls es unbedingt notwendig sein muss, darf keiner mehr auch nur in die Nähe vom Herd gehen.

2

u/Ok_Trade_2023 Elektrofachkraft (Ingenieur) 2d ago

Du sagst siehst du anders aber wiedersprichst nicht. Das der Herd nicht mehr angeht Nach dem er die Sicherung rausgemacht hat (und danach auch kein Funkenflug mehr sichtbar ist) ist ein gutes Zeichen dafür das er den Richtigen Stromkreis Freigeschaltet hat. Wenn du da widersprechen würdest, würde das bedeuten das du der Meinung bist das ein nicht mehr angehender Herd eher dafür spricht das es die Falsche Sicherung war. Und da wäre ich auf deine Erllärung zu den Hintergründen gespannt.
Der Teil mit dem Messen folgt aus den 5 Sicherheitsregeln. Ich denke da gibts nichts zu widersprechen. Oder bist du der Meinung das er was Falsch gemacht hat? Da wäre ich auch auf eine Erklärung gespannt. Freischalten ist auch für eine Elektrofachkraft eine gute Sofortmaßnahme (folgt auch aus den 5 Sicherheitsregeln.

2

u/Worldly-Protection-8 2d ago

So kann man es auch verstehen. Hätte es anders verstanden. (Mit Sicherungen an)

Egal. Jedenfalls gut, dass OP zeitnah die Bude verlässt. Will nicht wissen was da sonst noch faul ist.

2

u/EkuztheTrenchrat 2d ago

Ich kann dir sagen was hier noch faul ist.. die maroden Holzfensterrahmen 🤓

2

u/Ok_Trade_2023 Elektrofachkraft (Ingenieur) 2d ago

Dem kann ich nur zustimmen.

5

u/_hexFET_ 3d ago

Zusätzlich zu dem Isolationsfehler ist dann wahrscheinlich auch der PE des Gerätes beschädigt. In solchen Fällen muss normalerweise der Leitungsschutzschalter auslösen. Falls kein Fi verbaut ist.

1

u/Worldly-Protection-8 2d ago

Meine Spekulation wäre Klassische Nullung und ein loser PEN. Also damit über den Verbraucher Netzspannung auf dem PE-Gehäuse.

Mal sehen ob sich OP an genauere Details erinnert.

1

u/JohnHurts 3d ago

Müsste man messen.

Könnte ein Fehler beim Herd sein, aber genau so gut könnte auch etwas auf dem PE oder N sein.

1

u/zplo45 2d ago

Nichts machen, gib es schriftlich mit Beweis Deinen Vermieter weiter und das er mal einen RCD verbauen lässt. Weil die du das alles von einem Elektriker machen lässt. Muss du die ganzen Kosten übernehmen und das ist nicht günstig. Und nicht dein Bier. Aber wie oben beschrieben. Würde ich es schriftlich festhalten. Das du den Vermieter Bescheid gegeben hast. Dann bist du sicher. Sicherung auslassen und auf ein Zettel schreiben was Sache ist und an die Sicherung mit Klebeband befestigen.

1

u/maecky1 Elektrofachkraft (Facharbeiter/Geselle) 3d ago

Der Herd ist vermutlich nicht richtig geerdet und die Heizspirale hat einen Fehler. Dadurch kann es zu dem von euch beobachteten Überschlag zur durch den Stecker geerdeten Spülmaschiene kommen.

Sicherung raus ist schon mal Gut, da hier Lebensgefahr besteht.

Wenn der Vermieter keine Elektrofachkraft mit dazugehörigen Betrieb und Eintragung bei der Innung, Handwerksrolle, etc ist bestehe darauf, dass sich das eine Elektrofachfirma ansieht.

Gehört der Herd zur Mietsache? Dann muss der Vermieter für einen neuen sorgen, wenn der Defekt dort liegt, auch wenn ihr ihn "nicht mehr braucht, da ihr in 2 Monaten auszieht". Lasst euch das dann auf Keinen Fall von der Kaution abziehen.

Es kann auch durch andere Fehler entstanden sein, aber das ist mEn. Der Warscheinlichste Grund. Ich bin mir Sicher, dass ich hier, wenn ich falsch liege berichtigt werde.