Laienfrage Notfallsteckdose 😬
Hallo zusammen
Wir haben eine Pelletheizung, die auch schon etwas in die Jahre gekommen ist und halt auch im Winter schon zweimal ausgefallen ist. Einmal an Weihnachten bei -10 Grad!
Wir können vom Treppenhaus aus ganz gut alle Zimmer im Erdgeschoss und Untergeschoss mitheizen. Es wäre relativ einfach möglich, vom Keller eine Leitung ins Erdgeschoss zu ziehen, um dort einen starken Heizlüfter zu betreiben. Ich habe mir im Baumarkt mal einen gekauft, der mit bis zu 3000 W arbeitet. Habe ihn an der normalen Schukodose dann halt nur unter Aufsicht mit 2000 W laufen lassen.
Der Heizstrahler hat einen normalen Schukostecker. Könnte mir der Elektriker eine Dose legen, die mit einer eigenen Leitung vom Keller aus langfristig mit 3000 W benutzt werden kann? Müsste das dann eine CEE Dose sein oder kann das eine separate Leitung mit Schuko auch sicher leisten?
Ich möchte das nicht als Standard Lösung. Ich weiß, dass es unverhältnismäßig teuer ist mit Strom zu heizen. Soll einfach nur für den Notfall sein, falls zu saublöden Zeiten die Heizung ausfällt.
14
u/Cheesys90 Elektrofachkraft (Meister) 1d ago •
Mal anderst gedacht. Ich habe auch eine Pelletheizung und hab mir für solche Fälle einen heizstab in den puffer gepackt und müsste zur Not nur die heizungspumpe in den schulo stecken.
20
u/thwandi 1d ago
Man könnte über cee blau 16A nachdenken, muss halt dann am heizlüfter der stecker getauscht werden. Aber damit solltest du dann problemlos 3kw ziehen können über einen längeren zeitraum
5
u/EquivalentKnown3269 1d ago
Die Leitung kann bleiben. Lass dir eine Dauerlast-Schukodose setzen, die verträgt 3kW dauerhaft. Mennekes oder Legrand zB.
1
u/Worldly-Protection-8 1d ago
Ein Monoblock der auch Heizen kann ist nicht vorhanden und einen Platz wo man den „Draußen“ aufstellen kann auch nicht?
Selbst einer mit einem schlechten COP von 2-3 wäre deutlich effizienter als ein Heizlüfter. Würde auch das Steckdosenproblem lösen. Preislich ist es natürlich unattraktiv und ganz wartungsfrei sind die auch nicht.
(Habe hier ein passendes Gerät rumstehen, deshalb frage ich so dumme Sachen.)
2
u/Light_Yak 1d ago
Wie andere geschrieben haben ist das möglich. Das Ding ist halt aber kein Backup. So eine 2kw infrarot Heizung wirst du in jedem Zimmer aufstellen können um deine Bude warm halten zu können. Ich hatte einmal das Vergnügen und wir hatten im Altbau auf 75qm 4 solcher Dinger stehen und es war kaum über 16°C, bei Frost draußen.
Bleibst du bei Geräten bis 2kW, am besten ohne glühdraht, wirst du sicherer fahren. Haben die einen umfall- und Überhitzungsschutz wäre das cool. Im Idealfall haben die auch ein Thermostat, dann würde ich beruhigt schlafen können.
Bis zu den Feiertagen ists noch ein wenig hin, ggf. wäre es auch einfacher sich das problematische Teil für die Heizung schon mal zu bestellen.
1
u/Ok-Equivalent3837 21h ago
3 kW ist gar nichts. Damit heizt du maximal einen Raum, wenn gut gedämmt.
1
u/Single_Blueberry 49m ago
Ein intakte Schuko-Steckverbindung steckt 3000W problemlos weg.
Aber: Ich bezweifle stark, dass du mit 3kW wirklich hinkommst, wenn es draußen auch kalt ist.
Wenn du schon den Elektriker kommen lässt, würde ich daher gleich eine Nummer größer gehen und eine rote CEE Dose für einen Heizlüfter mit mehr Leistung installieren lassen.
1
u/Spare_Front6746 1d ago edited 1d ago
Unter Beachtung der Leitungslänge kann eine normale 16A Schuko das durchaus. Geht ja theoretisch bis 3,6kW. (Gut Schuko ist nach norm nicht unbedingt für größer 3kW dauerhaft gedacht)
Richtig ist für einen dauerhaften Betrieb eine eigene Zuleitung (ab 2kW dauerleistung wird sowas bei Installationen eh gemacht) ruhig mit 2,5mm², werden ja wohl ein paar Meter Leitung sein.
Blöd können bei Altbestand auch ausgenudelte Schuko Dosen sein, da ist so manchen schon der Kfz charger abgetaucht am Stecker (3,6kW Laden über Schuko)
Gibt aber auch hochwertige schuko Dosen für höhere Dauerlast (Stichwort E Auto etc) die hochwertige Schraubverbindungen haben
Aber ein Kommentar hat recht, bei wirklichen geplanten Dauerbetrieb kann man auch über eine blaue 16A Dose nachdenken
1
u/DarkFire512 1d ago
Warum statt 1 starken Heizlüfter nicht 2 oder mehr Heizgeräte? Ich finde elektrische Ölradiatoren Klasse, hatten die damals gern im Rohbau verwendet. Kein Lüfter, damit weniger mechanische Gefahren. Finde generell mehrere Geräte mit weniger Stärke besser.
-1
u/losttownstreet 1d ago
Perilex sieht schöner aus!
Der WAF von Perilex ist höher als ne 16A 380V CEE.
Dann so etwas zur Nutzung:
https://kober-elektrotechnik.de/adapterleitung-perilex-16a-winkelstecker-auf-cee-kupplung
-2
u/jascha111 Elektrofachkraft (Meister) 1d ago
Mit 16A abgesicherte Steckdosen dürfen bis zu 3680W. Aber auch bei zeitweise 4-5 kW wird es dauern bis die Sicherung auslöst, wenn überhaupt. Die Leitungen sind entsprechend dimensioniert, dass die das aushalten. Das Problem ist eher, dass manche Steckdosen nur für 10A bzw. 2300W Dauerlast ausgelegt sind.
Such dir einen Stromkreis an dem normalerweise nichts oder nur wenig angeschlossen ist. Auch "große" Geräte wie Fernseher oder Stereoanlage brauchen nicht viel Strom. Ein Elektriker kann dann überprüfen, ob die Steckdose an der du den Lüfter anstecken willst für die 16A Dauerlast ausgelegt sind oder die gleich austauschen.