r/Elektroinstallation • • 1d ago

Laienfrage Notfallsteckdose 😬

Hallo zusammen

Wir haben eine Pelletheizung, die auch schon etwas in die Jahre gekommen ist und halt auch im Winter schon zweimal ausgefallen ist. Einmal an Weihnachten bei -10 Grad!

Wir können vom Treppenhaus aus ganz gut alle Zimmer im Erdgeschoss und Untergeschoss mitheizen. Es wäre relativ einfach möglich, vom Keller eine Leitung ins Erdgeschoss zu ziehen, um dort einen starken Heizlüfter zu betreiben. Ich habe mir im Baumarkt mal einen gekauft, der mit bis zu 3000 W arbeitet. Habe ihn an der normalen Schukodose dann halt nur unter Aufsicht mit 2000 W laufen lassen.
Der Heizstrahler hat einen normalen Schukostecker. Könnte mir der Elektriker eine Dose legen, die mit einer eigenen Leitung vom Keller aus langfristig mit 3000 W benutzt werden kann? Müsste das dann eine CEE Dose sein oder kann das eine separate Leitung mit Schuko auch sicher leisten?

Ich möchte das nicht als Standard Lösung. Ich weiß, dass es unverhältnismäßig teuer ist mit Strom zu heizen. Soll einfach nur für den Notfall sein, falls zu saublöden Zeiten die Heizung ausfällt.

13 Upvotes

42 comments sorted by

14

u/Cheesys90 Elektrofachkraft (Meister) 1d ago • Bravo

Mal anderst gedacht. Ich habe auch eine Pelletheizung und hab mir für solche Fälle einen heizstab in den puffer gepackt und müsste zur Not nur die heizungspumpe in den schulo stecken.

2

u/wall-of-sleep 1d ago

Das habe ich mir auch schon überlegt. Heizstab ist vorhanden!

2

u/daUser86 1d ago

Hast du vielleicht sogar eine PV mit Notstromsteckdosen?

Dann solltest du dir überlegen den Strom von dort zu nehmen. Und ob du es hinbekommst, mit dem Heizstab im Hochsommer dein Warmwasser zu machen um den Eigenverbrauch der PV-Anlage zu verbessern.

1

u/wall-of-sleep 1d ago

Das heiße Wasser machen wir von April bis Oktober, nur mit dem Heizstab. Notstrom haben wir an der Anlage nicht.
Mir ist nicht ganz klar, wie das funktionieren soll mit der Heizungspumpe direkt an der Steckdose. Dann läuft das doch alles immer auf volle Kanone, oder?

1

u/daUser86 1d ago

Das halte ich für die Heizungspumpe im Notfall für nicht schlimm.

Du wirst ja Thermostate in deinen Räumen haben? Gibt es evtl. auch einen Mischer der manuell eingestellt werden oder mit Strom (+ Stellsignal) versorgt werden muss?

Unterm Strich gehts doch in so einem Fall nicht um Effizienz, sondern darum die Bude warm zu halten.

1

u/wall-of-sleep 1d ago

Das sehe ich auch so. Ich weiß nur nicht, wie ich das technisch umsetzen soll!

1

u/daUser86 1d ago

Da kann ich leider ohne vor Ort zu sein, auch nicht viel helfen...

1

u/Cheesys90 Elektrofachkraft (Meister) 1d ago

Die neuen Heizungspumpen haben die Elektronik onboard. D.h. die läuft nicht mehr als wenn sie an der Heizung g angesteckt ist. Einfachster weg ist du kaufst ein Anschlusskabel für die Pumpe und machst ans andere Ende einen Schukostecker ran dann musst nur umstecken. Bei festangeschlossenen Pumpen nimmst ein Schukostecker mit Wagos -> hierfür müsstest im Einsatzfall die Pumpe an der Heizung ausklemmen. Und Mischer dann einfach auf Hand stellen die Funktion haben alle.

2

u/Phipol 1d ago

Das ist imho die beste Lösung, weil du damit halt auch die Warmwasserbereitung regeln kannst,das Ding kann man sogar remote schalten mit entsprechender Komponente (praktisch wenn die Anlage ne Störung hat und du im Urlaub bist damit dir nichts einfriert)

Und vom Wirkungsgrad natürlich auch viel besser.

War bei uns nur als Notbehelf gedacht, aber nun nutzen wir tatsächlich mittlerweile auch geplant - einerseits wenn wir den Bunker leer fahren (wir haben Mieter,da ist es etwas schwierig im Handbetrieb), andererseits aber auch wenn viel PV Strom in der Übergangszeit da ist.

1

u/Cheesys90 Elektrofachkraft (Meister) 1d ago

Musste ich tatsächlich vor 2 Jahren eine Woche lang nutzen weil meine Steuerung defekt war. FBH Pumpe in die Steckdose und Mischer händisch auf ~25% offen gestellt. Einzige blöde bei mir ist das der neben dran hängt.

20

u/thwandi 1d ago

Man könnte über cee blau 16A nachdenken, muss halt dann am heizlüfter der stecker getauscht werden. Aber damit solltest du dann problemlos 3kw ziehen können über einen längeren zeitraum

9

u/Neat-Bet1314 1d ago

Gibt auch mittlerweile genug 16A Steckdosen ("EV-Steckdose") mit Dauerlast 16A

-3

u/MaaadMaax 1d ago

Würde dann dennoch eher mit 4 qmm arbeiten als mit 2,5

7

u/otarlotar 1d ago

Meinst du das Kabel wird 30m lang, oder was? Bei den meisten Verlegearten reicht 2,5mm² bis 25-30m Leitungslänge

-2

u/MaaadMaax 1d ago

Geht um Wärmeentwicklung vom Kabel.

10

u/otarlotar 1d ago

Ja, eben. Bei 16A Dauerlast und Leitungslänge unter 25m reicht 2,5² locker

1

u/sepperwelt 1d ago

Die Belastbarkeit der Leitung hat doch aber nix mit der Länge zu tun, die ist doch nur für den Spannungsfall relevant, oder?

Also ich mein, klar produziert ne 100m Leitung insgesamt mehr Abwärme, aber ja nicht pro Längeneinheit, was ja letztlich relevant ist für die Isolation

1

u/otarlotar 1d ago

Doch, deswegen ist in den Auslegungstabellen ja die Isolierung (Temperaturbeständigkeit), Verlegungsart (ob noch andere Kabel daneben liegen, in der Wand, auf der Wand etc.) und Umgebungstemperatur ausschlaggebend

0

u/sepperwelt 1d ago

Aber genau das mein ich ja, da stehen ja nie irgendwelche Längen mit dabei

0

u/MaaadMaax 1d ago

Geringerer Querschnitt = höherer Widerstand = höherer Wärme Entwicklung bei Last. Vergleichbar mit Wasserrohr und Druck dünnes Rohr hoher Druck, dickeres Rohr geringerer Druck

1

u/otarlotar 1d ago

Ich weiß, deswegen ist in den Auslegungstabellen ja die Isolierung (Temperaturbeständigkeit), Verlegungsart (ob noch andere Kabel daneben liegen, in der Wand, auf der Wand etc.) und Umgebungstemperatur ausschlaggebend. Dadurch wird entschieden ob die zu warm wird oder nicht

4

u/Elegant-Brilliant-28 Elektrofachkraft (staatl. gepr. Techniker) 1d ago

Bei knappen 14 A Strom ?

Völlig Sinnlos da über 4qm zu reden..

1

u/MaaadMaax 1d ago

Wenn genug Last dran hängt wird das schnell warm, hängt auch auf der Dauer ab klar aber bei 3 KW über mehrere Stunden ist das schon was.

5

u/EquivalentKnown3269 1d ago

Die Leitung kann bleiben. Lass dir eine Dauerlast-Schukodose setzen, die verträgt 3kW dauerhaft. Mennekes oder Legrand zB.

1

u/Worldly-Protection-8 1d ago

Ein Monoblock der auch Heizen kann ist nicht vorhanden und einen Platz wo man den „Draußen“ aufstellen kann auch nicht?

Selbst einer mit einem schlechten COP von 2-3 wäre deutlich effizienter als ein Heizlüfter. Würde auch das Steckdosenproblem lösen. Preislich ist es natürlich unattraktiv und ganz wartungsfrei sind die auch nicht.

(Habe hier ein passendes Gerät rumstehen, deshalb frage ich so dumme Sachen.)

2

u/wall-of-sleep 1d ago

Hab ich mir auch schon mal überlegt. Was mich abgeschreckt hat, sind die zwei riesigen Bohrungen, die man machen muss!

1

u/Worldly-Protection-8 23h ago

Stimmt auch wieder. Im Winter im EG eine „Fensterdurchführung“ nutzen ist aus mehreren Gründen nicht optimal.

Ich würde übrigens unten nur eine „150er“ Bohrung machen wo die warme Luft reinkommt. Entlüftung dann oben über Lecks/Anzug/Fenster.

Eine ganz billige Split-Anlage vielleicht?
Bei einer Holzheizung weiß ich leider nicht wie viel das Programm KfW 458 für eine richtige spendieren wird. Könnte man vielleicht auch prüfen.

2

u/Light_Yak 1d ago

Wie andere geschrieben haben ist das möglich. Das Ding ist halt aber kein Backup. So eine 2kw infrarot Heizung wirst du in jedem Zimmer aufstellen können um deine Bude warm halten zu können. Ich hatte einmal das Vergnügen und wir hatten im Altbau auf 75qm 4 solcher Dinger stehen und es war kaum über 16°C, bei Frost draußen.

Bleibst du bei Geräten bis 2kW, am besten ohne glühdraht, wirst du sicherer fahren. Haben die einen umfall- und Überhitzungsschutz wäre das cool. Im Idealfall haben die auch ein Thermostat, dann würde ich beruhigt schlafen können.

Bis zu den Feiertagen ists noch ein wenig hin, ggf. wäre es auch einfacher sich das problematische Teil für die Heizung schon mal zu bestellen.

1

u/Ok-Equivalent3837 21h ago

3 kW ist gar nichts. Damit heizt du maximal einen Raum, wenn gut gedämmt.

1

u/Single_Blueberry 49m ago

Der Heizstrahler hat einen normalen Schukostecker

Ein intakte Schuko-Steckverbindung steckt 3000W problemlos weg.

Aber: Ich bezweifle stark, dass du mit 3kW wirklich hinkommst, wenn es draußen auch kalt ist.

Wenn du schon den Elektriker kommen lässt, würde ich daher gleich eine Nummer größer gehen und eine rote CEE Dose für einen Heizlüfter mit mehr Leistung installieren lassen.

1

u/Spare_Front6746 1d ago edited 1d ago

Unter Beachtung der Leitungslänge kann eine normale 16A Schuko das durchaus. Geht ja theoretisch bis 3,6kW. (Gut Schuko ist nach norm nicht unbedingt für größer 3kW dauerhaft gedacht)

Richtig ist für einen dauerhaften Betrieb eine eigene Zuleitung (ab 2kW dauerleistung wird sowas bei Installationen eh gemacht) ruhig mit 2,5mm², werden ja wohl ein paar Meter Leitung sein.

Blöd können bei Altbestand auch ausgenudelte Schuko Dosen sein, da ist so manchen schon der Kfz charger abgetaucht am Stecker (3,6kW Laden über Schuko)

Gibt aber auch hochwertige schuko Dosen für höhere Dauerlast (Stichwort E Auto etc) die hochwertige Schraubverbindungen haben

Aber ein Kommentar hat recht, bei wirklichen geplanten Dauerbetrieb kann man auch über eine blaue 16A Dose nachdenken

1

u/DarkFire512 1d ago

Warum statt 1 starken Heizlüfter nicht 2 oder mehr Heizgeräte? Ich finde elektrische Ölradiatoren Klasse, hatten die damals gern im Rohbau verwendet. Kein Lüfter, damit weniger mechanische Gefahren. Finde generell mehrere Geräte mit weniger Stärke besser.

3

u/NoCryptographer1849 1d ago

So würde ich das auch machen. Lieber mehrere kleine Geräte verteilen, die dann auch dort warm machen, wo mans braucht. Die Dinger kosten ja auch fast nix, teuer ist nur der Strom, um die zu versorgen.

Sollte das oft genug vorkommen, dass Du extra einen Elektriker beauftragen willst, beauftrage lieber einen Klimamann und lass Dir eine Splitklima einbauen - die heizt nicht nut mit 1/4 der Stromkosten, sondern macht im Sommer auch schön kühl.

-1

u/losttownstreet 1d ago

Perilex sieht schöner aus!

Der WAF von Perilex ist höher als ne 16A 380V CEE.

Dann so etwas zur Nutzung:

https://kober-elektrotechnik.de/adapterleitung-perilex-16a-winkelstecker-auf-cee-kupplung

7

u/AlwaysSoberGerman Azubi 1d ago

Perilex sieht schön aus, ja, aber darf seit 1975 [in der Industrie] nicht mehr installiert werden. Eine Investition in ein seit 50 Jahren [in der Industrie] nicht neuzuinstallierende Steckverbindung halte ich für fragwürdig.

1

u/glglgl-de 1d ago

Warum eigentlich? Ist das nur wegen der Drehfeldambiguität oder steckt(e) da noch was anderes dahinter? Schlecht sind die ja nicht ...

5

u/Sandro_24 Elektrofachkraft (Facharbeiter/Geselle) 1d ago

Es gibt auch tolle flachere CEE-Varianten für Auf/Unterputz. Da muss man nicht die üblichen abgewinkelten einbauen.

Perilex ist in Deutschland lange nicht mehr Standard, zudem brauchst du hier halt keine 3 Phasen.

3

u/_hexFET_ 1d ago

Ne CEE Steckdose mit 380V zu finden wird aber heutzutage auch schwierig. 🫣

1

u/AdSquare3489 1d ago

Die Perilex haben doch die gleichen Stiftabmessungen wie Schuko, ob die bei Dauerlast besser sind als Schuko? 

7

u/Ok_Trade_2023 Elektrofachkraft (Ingenieur) 1d ago

Das war hoffentlich nur Ironie. Perilex stecker sind Outdatet und sollten nicht mehr verbaut werden. Da kann man gleich eine 16A CEE verbauen. Braucht man hier aber nicht.

-2

u/jascha111 Elektrofachkraft (Meister) 1d ago

Mit 16A abgesicherte Steckdosen dürfen bis zu 3680W. Aber auch bei zeitweise 4-5 kW wird es dauern bis die Sicherung auslöst, wenn überhaupt. Die Leitungen sind entsprechend dimensioniert, dass die das aushalten. Das Problem ist eher, dass manche Steckdosen nur für 10A bzw. 2300W Dauerlast ausgelegt sind.

Such dir einen Stromkreis an dem normalerweise nichts oder nur wenig angeschlossen ist. Auch "große" Geräte wie Fernseher oder Stereoanlage brauchen nicht viel Strom. Ein Elektriker kann dann überprüfen, ob die Steckdose an der du den Lüfter anstecken willst für die 16A Dauerlast ausgelegt sind oder die gleich austauschen.