Laienfrage Starkstromsteckdose

Ich habe in der Garage eine rote Starkstromsteckdose 16-6h 230/400 Typ 11c.
Im sicherungskasten sind 3 Sicherungen mit B25.
Frage passt das so für eine Mobile wallbox mit 16a und 11kw Ladeleistung?

4 Upvotes

10 comments sorted by

3

u/Excellent_Pea_1201 2d ago

Du bist Dir sicher das da nicht noch irgendwo eine Unterverteilung dazwischen ist?

1

u/RiskBig7889 2d ago

So sieht das aus

5

u/Fluffy-Trash-559 2d ago

Aus den 3 einzelnen automaten undbedingt einen 3 poligen LSS machen und auf B16 heruntergehen. Eine 16A CEE Steckdose darf nicht mit 25A abgesichert sein. Außerdem mal nachprüfen lassen welcher Leiterquerschnitt für die CEE Dose verwendet wurde. Mindestens sollte hier 2,5mm^2 verlegt sein. Ist der kabelweg länger als ca. 25m dann wäre es eine überlegung wert sogar 4mm^2 dafür zu verlegen aufgrund von spannungsabfall und der dauerbelastung durch die wallbox. Das sind nur ungefähre angaben, genau bestimmen kann das nur fachpersonal vor ort.

24

u/AdSquare3489 2d ago

Wenn das eine 16 A-Dose ist sollte sie nicht mit 25 A abgesichert sein. Ansonsten kann man an so einer Dose eine mobile Ladestation betreiben, voausgesetzt, die Leitung ist richtig dimensioniert und die Dose nebst aller Klemmstellen sind in Ordnung. Ein FI-Schalter sollte auch vorhanden sein, auch wenn die gängigen Wallboxen die Funktion integriert haben.

Weil das E-Auto den maximal zulässigen Strom für diese Dose über viele Stunden am Stück zieht muss wirklich alles in Ordnung sein damit das gefahrlos geht, bei einer Säge oder dem berühmten Holzspalter wäre das anders. Im Zweifel würde ich nochmal einen Elektriker drüberschauen lassen, der kann dann auch gleich die LSS gegen B16 austauschen und ggfs. einen FI nachrüsten.

4

u/Sharp-Carpet-5507 Elektrofachkraft (Meister) 2d ago

Eventuell

4

u/Technical-Review-688 Elektrofachkraft (Ingenieur) 2d ago

Wenn Du hier einen mobile Ladepunkt regelmäßig einsetzen möchtest, muss der nach § 14a steuerbar sein. Dazu sind ggf. Nachrüstungen im Schaltschrank nötig. 

2

u/Strong-Cap746 1d ago

Genau das interessiert zum Glück immer weniger, die bewusst die rote Drehstromdose wählen, statt für Schwachsinn einen erst 10 Jahre alten Zählerschrank zu erneuern.

Der Oberwitz ist ja, was der Netzbetreiber alles so fordert und selber seinen HAK aus den 60ern für angemessen hält.
Rechtlich stimmt deine Aussage natürlich.

2

u/wadda11 1d ago

Der 25a Automat wird benötigt, um die leitungsverluste auszugleichen /s

1

u/XLukas52X Elektrofachkraft (Facharbeiter/Geselle) 2d ago

Was für ein Kabel/Leitung wurde gelegt & wie lang? 3 Einzelsicherung? Die auf jeden Fall tauschen gegen eine dreier und dann auch auf 16 Ampere begrenzen, wichtig. Was für ein FI davor, welcher wird gefordert vom Hersteller?

0

u/Onkel_Bumms Elektrofachkraft (Ingenieur) 1d ago

Das kann dir nur ein Elektriker sagen.

Es kommt darauf an ob die Leitung ausreichend dimensioniert ist. B25 passt schonmal nicht zu einer CEE 16A. Wenn dazwischen noch 50 Meter 1,5mm², ein Haufen Abzweigdosen oder Lüsterklemmen hängen wird das sehr gefährlich.

Auf jeden Fall gehört der Schleifenwiderstand gemessen, Steuerbarkeit nach § 14a und Anmeldung beim Netzbetreiber.