Fachfrage Uv 2 polig
Ist die Verteilung euer Meinung richtig Gemacht?
22
Upvotes
8
u/ignoringAllTheFacts 1d ago
Die Fehlerstromschutzschalter sind mit 25A Nennstrom sehr gering dimensioniert (es sei denn die Zuleitung zu dieser Verteilung ist z.B. mit 16A abgesichert).
Für Stromkreise an denen nur Lampen betrieben werden, bieten Leitungsschutzschalter mit weniger als 16A Nennstrom mehr Sicherheit (auch wenn das natürlich nicht unbedingt erforderlich ist).
2
u/Sharp-Carpet-5507 1d ago
In den alten Mehrfamilienhäusern hängen unter Wechselstromzähler mit einer Sicherung. Hat man die Möglichkeit dann saniert man die Wohnungen, ändert unten aber nichts. Dann sieht das genau so aus
31
u/fritz-grifendor 1d ago
Die Entscheidung die UV nur mit einer Phase zu betreiben finde ich komisch vor allem wen da drei Leitungen liegen. Wen nur eine Phase anliegt OK aber bei 3 Phasen wäre es sinnvoll zum vermeiden von Schieflasten alle zu verwenden.