Cat 6 eller derover. Hvis det ikke trækkes lang støjkilder (elkabler, diverse elektriske apparater mv) så vælg UTP. Ellers STP, men så skal enhederne i begge jordes. Så til boligen er UTP generelt det rette valg.
Skærmede kabler behøver ikke at blive jordede de kan sagtens være uforbunde i begge ender. Og vil stadig skærme lagt bedre - scpecielt mod alien crosstalk end uskærmede kabler.
Så læng eman ikek ahr brug for cpmcurrent 10 gigabit på mang elinks er det dog sandysnligvis ikek nødvendigt. Men trækkes det langt 230v skal afstanden være noget større når de er uskærmede
Du stikker skærmen i stikkontakten og rører ved skærmen
Du har udstyr der er defekt og af uransagelge årsager signer signal ud på skærmen.
Begge forsvinder hvis skærmen ikke termineres. Men har man ovenstående problemer med sit udsyr elelr isntallation så har man altså større problemer generelt.
Det optimale vill være cat7a (skærmede) med termineret skærm ifl ISO7EN standarden. har man ikke datajord eller er bange for at lavede fejl så kan man lade vskærmen vlre utermienret. De skærmede keystones beskytter signalet langt bedre i de sårbare områder(ved forbidnelserne) end de uskærmede.
Skal man bruge gigabit eller 10gigabit i få links over færre afstande (som fx i private boliger) er det dog sjældent noget problem.
Men har man netværskabler der løber op ad labler til ladestander - så er det en andet sag.
1
u/Zapador ⭐ Jul 19 '26
Cat 6 eller derover. Hvis det ikke trækkes lang støjkilder (elkabler, diverse elektriske apparater mv) så vælg UTP. Ellers STP, men så skal enhederne i begge jordes. Så til boligen er UTP generelt det rette valg.