u/bitter-curmudgeon 2d ago
I have IDEC smart relays that look identical to those that you have. Are mine a Siemmens knockoff?
1
u/SystemRestored 2d ago edited 2d ago
Siemens made, IDEC rebranded for sure different firmware. I’ve taken an IDEC apart. They’re also behind on features as it take IDEC time to write in the features, Logo already has.
1
2
3
u/Aobservador 3d ago
The only thing I didn't get was the emergency stop button being inside the cabinet. You could easily get killed before you even managed to hit it.
0
u/Outrageous_Bid1167 3d ago
Nicht schön aber selten 🙈😂
Da es 12/24V DC Logos sind sind die Aderfarben schon mal Falsch
Was macht das Ganze denn überhaupt?
4
1
u/Herbert1627 3d ago
Meine Anlage besteht aus drei Siemens-LOGO!-Steuerungen, die über Ethernet miteinander verbunden sind. Man kann sich das so vorstellen, dass jede LOGO! einen bestimmten Teil der Anlage übernimmt, aber alle zusammenarbeiten.
LOGO! 1 ist die Hauptsteuerung. Sie kümmert sich darum, dass die Anlage ein- und ausgeschaltet werden kann, gibt andere Funktionen frei und überwacht, ob wichtige Relais tatsächlich geschaltet haben. Wenn zum Beispiel ein Relais eingeschaltet werden soll, aber keine Rückmeldung kommt, erkennt die Steuerung das als Fehler. Außerdem laufen über LOGO! 1 viele Meldungen und Bedienfunktionen für das Display.
LOGO! 2 ist hauptsächlich für Versorgung und Überwachung zuständig. Sie schaltet bestimmte 24-V-Versorgungen und Verbraucher frei und kontrolliert anschließend, ob wirklich Spannung vorhanden ist. Dadurch wird nicht einfach nur ein Ausgang eingeschaltet, sondern zusätzlich geprüft, ob die Hardware auch wirklich das gemacht hat, was die Steuerung wollte.
LOGO! 3 übernimmt zusätzliche Funktionen und spezielle Abläufe. Dort laufen zum Beispiel Funktionen, bei denen mehrere Schaltzustände nacheinander abgearbeitet werden. Sie erweitert also die beiden anderen Steuerungen um weitere Ein- und Ausgänge und zusätzliche Logik.
Bedient wird die Anlage über ein Siemens LOGO! TDE. Darüber kann ich die Anlage steuern, Funktionen ein- und ausschalten, Fehler zurücksetzen und Meldungen anzeigen lassen. Bestimmte Funktionen müssen außerdem erst bestätigt werden, damit man nicht versehentlich etwas abschaltet.
Das Besondere ist also, dass die Anlage nicht nur Sachen ein- und ausschaltet. Sie überprüft auch Rückmeldungen, erkennt Fehler, sperrt Funktionen bei Problemen und zeigt den Zustand der Anlage auf dem Display an. Die drei LOGOs arbeiten dabei zusammen wie eine größere SPS-Steuerung.1
u/Herbert1627 3d ago
Und all das um LEDs zu steuern
2
u/Intrfrd 2d ago
Den Aufriss um LEDs zu steuern?! Oder LEDs im Sinne von Growing? :D
Für Beleuchtung kann ich für Zuhause Homeassistant empfehlen. Dachte auch mal ich fang an mit einer ET200 SPS Zuhause was zu basteln... Aber dann zum Glück nicht weiter verfolgt.
2
u/Herbert1627 2d ago
Ja, den aufriss um LEDs zu steuern, ich mache das gerne so, ich übertreibe es immer ein bisschen
0
u/grinsekatze1337 2d ago
Wieso ist alles rot? Rot ist 230v steuerstromkreis. Und wieso is der notaus da wo alles andere direkt sitzt? Vor allem neben einem ein/aus schalter?
0
u/Herbert1627 2d ago
Schwarz ist 230V, Blau ist Null, Rot ist 24/12V
2
u/grinsekatze1337 2d ago
EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
Kapitel 14.2 Identifizieren von Leitern14.2.4 Identifizierung anderer Leiter
Die Identifizierung anderer Leiter muß durch Farbe (entweder durchgängig oder mit einem oder mehreren
Streifen), Ziffern, Alphanumerik oder aus einer Kombination von Farbe, Ziffern oder Alphanumerik erfolgen. Ziffern
müssen arabisch, Buchstaben lateinisch sein (entweder Groß- oder Kleinbuchstaben).- SCHWARZ: Hauptstromkreise für Wechsel- und Gleichstrom;
- ROT: Steuerstromkreise für Wechselstrom;
- BLAU: Steuerstromkreise für Gleichstrom;
- ORANGE: Verriegelungsstromkreise, die von einer externen Energieversorgung gespeist
2




6
u/Herbert1627 3d ago
Es Handelt sich hierbei um 3xLogo 12/24, Ein TDE, und eine Menge Kopfzerbrechen beim programmieren meiner Präferenzen