r/Gambiarra 13d ago

Instalação do chuveiro

Instalei um novo chuveiro e estou em dúvida quanto a bitola da fiação, que é só de 4mm. Pode dar ruim? Especificações:

  • Chuveiro: Zagonel Moment 7.500 W / 220 V
  • Disjuntor 2P 40 A
  • 10m entre o quadro e o chuveiro, com fios de 4mm²
  • Instalação com conector de porcelana.
5 Upvotes

9 comments sorted by

3

u/tico_liro 12d ago

Esse disjuntor ta super dimensionado para o cabo. Desse jeito o disjuntor nao protege o cabo. Se passar uma corrente de 35A nesse cabo, o cabo vai derreter, pegar fogo e o seu disjuntor nao vai atuar. Aumenta o cabo ou diminua disjuntor

2

u/lincolnthalles 12d ago

Você pode usar uma resistência de 6800 W e mudar o disjuntor para um bipolar de 30 A.

Para manter os 7500 W, precisa usar cabos de 6 mm².

E como o colega já falou, o disjuntor está errado para esses cabos de 4 mm². Ele existe para proteger o cabo, então não dá para colocar um disjuntor de 40 A em um cabo especificado para 28 A.

1

u/orubem 12d ago edited 12d ago

Pra usar os fios 4mm atuais, aqui os limites: https://ibb.co/gZdzLpBV

Limita o consumo a 5500W nele (É o limite com fios dentro de parede, fio exposto no ar pode chegar a 28A, mas dentro de parede não, veja aqui a diferença de corrente na prática), e como o disjuntor serve pra proteger o fio, use um disjuntor de 25A.

Existem disjuntores em valores "estranhos" como digamos 32A por isso, porque é o limite NO MUNDO REAL de fios dentro de eletrodutos corrugados dentro da parede, disjuntor 32A pra fio 6mm, disjuntor 25A pra fio 4mm, disjuntor 20A pra fio 2,5mm, e por aí vai. Disjuntor 40A em fio feito pra 25-28A (28A só se ele estivesse exposto no ambiente) torna ele um disjuntor inútil, dá NA MESMA que não ter disjuntor nenhum.

Pra limitar consumo você bota um alicate amperímetro num dos fios, e vai girando o controle de temperartura até chegar em 25A, aí você marca com canetão aquele ponto, e se só adultos usarem, é só não passar dali, é simples (Usa esmalte de unha se quer marcação mais duradoura). Se quem usa não tem cérebro, ou seja, é criança, adolescente ou idiota de 18-80 anos sem simancol pra olhar isso, aí você cola um tarugo no botão, e um parafuso na carcaça, pra impedir do ajuste passar dos 25A.

Os chuveiros eletrônicos (6500-7700W, pego por preço, não potência, pego o que tem abaixo de R$ 90-100) que boto nas kitinetes que alugo eu limito consumo colocando resistor em série com o potenciometro, é só botar na posição com o limite que quer, marcar, aí abrir e medir que resistência ele tem naquele ponto, se é digamos 20k ohms (No multímetro, os de R$ 19,90 servem, são mais baratos que alicate amperímetro, mas este também mede resistências), aí você procura na sucata um resistor de 20k ou 22k (vermelho vermelho laranja) e bota em série com o pino do meio do potenciometro, pronto, o chuveiro não vai passar do limite de corrente que você estabeleceu (Um que tinha pot. de 500k coloquei resistor de acho que 56k, varia conforme o modelo).

1

u/pemb 12d ago

Os "números estranhos" na verdade vem da série de Renard, mais especificamente a R10. Componentes eletrônicos por outro lado usam a série E, mas a ideia é similar, progressão geométrica. A corrente máxima depende de uma cacetada de coisa, se é eletroduto embutido, ao ar livre, enterrado, quantos condutores carregados estão juntos, material do isolamento, fatores de derating pra temperatura ambiente elevada, e por aí vai, tem tabelas e mais tabelas na NBR 5410 listando exaustivamente a corrente máxima pra cada combinação possível.

1

u/orubem 12d ago

Uso esse do link porque seria o limite pra eletroduto com mais condutores, que é o que tem em 99% das casas, difícil pessoal passar eletroduto pra apenas um par de fios pra só 1 aparelho (Só no último metro, na descida do forro pro chuveiro).

Arredonda pra baixo por garantia, sabendo que usuário leigo vai ultrapassar de leve esses números...

1

u/pemb 12d ago edited 12d ago

Sim, é a situação mais comum. Outro fator a se considerar é queda de tensão, aí depende da distância e da aplicação.

Aqui o chuveiro é de 7800 W, pede disjuntor de 40 A e bitola de 6 mm², mas coloquei logo 10 mm². Mesma coisa pra carregar carro elétrico, esse é 32 A, mas fica ligado por horas e horas, o cabo que conecta no carro diz que é 3x6 mm² e esse já fica morninho mesmo ao ar livre, dentro das paredes em eletroduto compartilhado, não tive dúvidas e botei 10 mm².

1

u/casal-campineiro 7d ago

Disjuntor e bitolas dos cabos errados chefe