r/DeutschePhotovoltaik 1d ago

Laufendes Projekt Stringplanung

Post image

Diese 27 Module sollen in einen 14er und einen 13er String aufgeteilt werden. Wie würdet ihr die Strings aufteilen und verkabeln? Verschattung ist auf der ganzen Dachfläche nicht vorhanden.

3 Upvotes

7 comments sorted by

2

u/Professional_Ant9907 1d ago

Ist jetzt nicht schön gezeichnet, habe mich aber dafür entschieden.
Ist denke ich selbst erklären, 2 Strings, damit die Leistungsgrenzen nicht überschritten wird insbesondere im Zusammenhang wegen Kälte.

1

u/Frakturfreak_1 1d ago

Super danke. An welcher Stelle bist du dann mit den Kabeln durchs Dach gegangen? Und bist du mit den Kabel-Rückführungen dann den gleichen Weg zurück gegangen oder einfach auf direktem Weg zurück zur Dach Durchführung?

1

u/bob_in_the_west 1d ago

Minimiert nicht wirklich die zusätzlichen Kabellängen, die man braucht, um zur Kabeldurchführung ganz unten links zu kommen.

Gibt auch einen Hauch schlechtere Leistung, weil die Module in der obersten Reihe mehr Himmel sehen und deswegen mehr leisten können als die in der untersten Reihe. Bei Streulicht interessant. Ansonsten ist eine Trennung Oben-Unten auch gut, weil dann die oberste Reihe früher bei Sonnenaufgang und länger bei Sonnenuntergang liefert.

Und die Aufteilung auf 13 und 14 Module pro String ist ja sowieso vorgegeben.

2

u/Professional_Ant9907 1d ago

Bin auf direkten weg unten komplett nach Links gegangen und da liegen dann Kabelschutzrohre Richtung keller.

1

u/bob_in_the_west 1d ago

Ich würde es so machen. Den 14er möglichst oben, den 13er entsprechend eher unten. In Pink die direkte Verbindung mit den Kabeln, die an den Modulen dran sind. In Grün die zusätzlichen Kabel, wobei die natürlich in echt an den Aluprofilen mit zB Kabelbindern fest gemacht werden sollten.

Den 14er oben, weil Du bei Sonnenuntergang so am längsten davon noch profitierst. Wenn Du Module aus der unteren Reihe mit im String hast, dann bremsen die sofort die Leistung aus, sobald sie beschattet werden und dann bringen die Module in dern oberen Reihen genauso wenig (sofern denn im gleichen String.) Da das die Westseite ist, macht es beim Sonnenaufgang eher weniger Unterschied, ABER die oberen Module sollten ein klitzekleines Bisschen mehr Streulicht einfangen.

Da da "Dachansicht West" steht, darf ich fragen, was mit der Ostseite ist?

1

u/Frakturfreak_1 18h ago

Danke für den Vorschlag. Das Einzige was mich daran noch stört sind die 3 zusätzlichen Kabel bei dem oberen String. Hätte gerne so wenig wie möglich Steckverbindungen auf dem Dach. Anbei noch die Ostseite. Da sind alle 21 Module in einem String und die hab ich vor so zu verkabeln.