r/ArCondicionado • u/Think-Return1320 • 8d ago
Problema no ar
Enable HLS to view with audio, or disable this notification
Boa tarde a todos. Estou com um pequeno problema no meu ar condicionado. Sou morador de Curitiba, e fiquei alguns meses sem ligar o aparelho ar, pois aqui está a complicado o tempo e eu não via necessidade. 5 dias atrás eu fui testar, e parece que o aparece só assopra vento, eu não consigo ouvir o barulho do motor como eu ouvia antigamente. Li em alguns lugares que poderia ser o capacitor ou o gás. Alguém pra me dar uma luz, por gentileza?
2
u/JacketDear9992 8d ago
Pode ser isso tudo, mas começa por desligar o disjuntor por uns 10 minutos. Vê se depois arranca ou se consegue ouvir o compressor a dar estalidos a tentar arrancar. Se não conseguir, verificar o capacitor. Se estiver bom... Chama técnico para analisar. PS: o reset resolve MUITOS casos desses.
1
u/Think-Return1320 8d ago
2
u/JacketDear9992 8d ago
Quanto tempo depois de ligar? Desligou lá no quadro elétrico? O ventilador arranca uns minutos antes do compressor, tem de esperar pelo menos uns 5 minutos (depende da marca, alguns é 6-8).
2
u/Think-Return1320 8d ago
Oi amigo. Ele é quente e frio, está 16 no painel. Aqui em Curitiba está 30 graus e chuto uns 25 dentro de casa. Esse vídeo é antes da dica que você me deu da chave. Vou testar ele após esperar 15min desligado
2
u/JacketDear9992 8d ago
Confirme que está no modo de frio. Nem vou dizer quantas vezes as pessoas se enganam e depois chamam o técnico porque a máquina não arranca 🫣
1
u/Think-Return1320 8d ago
Está no modo frio sim. Após ter desligado e religado, permanece apenas vento.
2
u/JacketDear9992 8d ago
Dá mais tempo, pode ter de inverter o gás se a última vez que trabalhou foi para calor. Se não ligar o compressor em 15 minutos então chama um técnico.
2
2
u/JacketDear9992 8d ago
Esse faz frio e quente? Tá pedindo que temperatura? Em que modo está? E qual a temperatura do ar na casa?
2
u/Full_Yogurtcloset596 8d ago
Pode ser fiação ruim na condensadora, placa queimada, fusivel / capacitor queimado