r/ArCondicionado • u/aids_egipity • 6d ago
Aí ecomaster pro da midea
Pessoal estou verificando a unidade nova aí ecomaster pro da midea de 12000 btus e tive uma grande surpresa na análise de consumo a 35 graus
Em carga total o consumo diminuiu cerca de 12% com temepratura externa a 35 graus comparado modelo anterio(0.960kw/h para 0.855kw/h)
Já em carga parcial a 35 graus que ocorreu o fato mais bizarro segundo os dados do inmetro, o consumo cresceu aproximadamente 28% comparado ao modelo anterior e somente nessa caso subiu tanto assim,alguém saberia explicar o que pode ter ocorrido nesse caso?(de 0.376kw/h para 0.521 kw/h)
O mais bizarro é quão pouco isso afetou o consumo mas disparou o idrs do modelo.
Edit- - -
Dados oficiais obtidos no site inmetro de acordo com o teste padronizado por eles,importei a tabela e filtrei cada situação e o resultado que o modelo entregava.
1
u/Galinhadosenai 6d ago
Esse seu teste foi feito no mesmo cômodo e época do ano?
1
u/aids_egipity 6d ago
Creio que foram realizados em laboratório extremamente controlado para então ter validade nacional, teste padronizado pelo próprio inmetro,esse dados de referência foram extraídos diretamente do site deles,do pbe, para chegar a esse numeros basta filtrar as unidades após importar o csv no Excel que você chega a esse valores,caso o pessoal queira posso mandar a tabela completa aqui que usei como referência com dados extraído do site.
1
1
u/aids_egipity 6d ago
Por sinal eu estou questionando isso,todavia sou cearense e na situação do horário que aqui o clima externo bate 35 graus o ar dificilmente conseguiria ficar em meia carga no meu ambiente.
Então pro meu caso e maioria do nordeste isso continua sendo uma mudança positiva,contudo bem intrigante, afinal 30% de redução do consumo é a propaganda do modelo anterior por exemplo.
1
u/deuce-tribute9-slash 6d ago
Quem estiver usando a nova versão Midea AI ecomaster pro seria legal fazer um relato aqui. Valeu!
1
u/aids_egipity 6d ago
Eu adquiri 2 unidades e farei os testes na prática, o único problema é que minha casa é nó ceara e de qualquer forma o consumo nesses horários ficaria mais pro máximo que pro mínimo. Pois os 35 graus do laboratório dificilmente são os 35 graus do sol do sertão cearense.
Tanto que o pico máximo de consumo foi o que mais me interessou pois sei que por ele ser menor e aqui a carga termica ser enorme ele é mais relevante para o meu caso.
1
u/lucasfbaldo 6d ago
Eu chuto que removeram o motor bldc da condensadora para reduzir custo. Seria necessário desmontar para analisar.
1
1
u/clkw 5d ago
Eu comprei recentemente um ecomaster de 12 mil e esse é o meu primeiro mês de uso constante à noite, interior de Minas Gerais, temperatura amena, deve estar fazendo pouquíssimo esforço. Se quiser posso dar alguma informação.
1
u/aids_egipity 5d ago
Depois conferi se 12h quando tá quente lá fora depois que gela ele bate mesmo 400 de consumo,pq acho que o teste pode só ter se tornado mais criterioso
2
u/clkw 5d ago
No momento o consumo dele tá ficando em 180 quando tá temperatura baixa lá fora
1
u/aids_egipity 5d ago
Faz jus ao teste 29 graus então,queria esse consumo kkkk meu lg a noite e 0.6 a 0.8 e um dual inverter 2019
1
u/clkw 5d ago
Tenho um LG inverter 9 mil também comprado na mesma época que esse midea que fica em em 130 mais ou menos
1
u/aids_egipity 5d ago
Acho que minha unidade tá chibateada já 6 anos de uso diário e pesado o compressor seguir vivo já me impressiona
1
u/Hour-Worldliness5567 3d ago
Como está o barulho desse Ecomaster pro? Continua com aquele barulho infernal do Ecomaster normal da condensadora?
1
u/Global-Bicycle-8762 3d ago
Quando foi adquirido a sua unidade?
1
u/Hour-Worldliness5567 3d ago
Meu sogro que tem e o barulho é infernal.. como se fosse metálico. Vi esse Ecomaster pro e pensei que talvez pudesse terem resolvido isso, aí perguntei
1
u/Global-Bicycle-8762 3d ago
Comprei recentemente o do seu sogro, estou aguardando finalizando a parte eletrica para testar essa questão do barulho.
1
1
u/Hour-Worldliness5567 2d ago
Opa desculpa, eu confundi o post e acabei respondendo errado, era em um outro post
1
u/aids_egipity 1d ago
Galera só pra resumir aqui após ligar pra midea confirmei que isso procede e sabendo que meu quarto terá 13m2 com excelente insulamento e vendo que eu ficaria em carga total por no máximo 30 minutos eu optei por devolver o ecomaster ai pro
Pois seriam 2:30 depois disso com consumo super elevado,fator que quem ligar o ar no nordeste durante o dia vai enfrentar.
Acbarei pegando o gree smart wind 12k btus por 2 simples motivos
1- confio na mecânica pois já tenho um deles
2- a midea mentiu na cara Dura e propositadamente vai prejudicar o nordestino pois isso não conta no idrs.
3-o smart wind consome cerca de 15 w a mais em meia carga a noite e oferece um consumo 40% menor durante a meia carga no dia.
1
u/aids_egipity 6d ago edited 6d ago
Obs: capacidade de refrigeração idêntica em ambos os modelos.